公司—18度冷库 因制冷量不够加两台 独立机组 冷凝器 环境温度33 C 加喷水
比泽尔压缩机 型号6F-40.2-40P 用404A 视液镜 有少量气泡
现 低压 0.4 高压15 I=15 用红外枪测得 排气温度 157C 最热的缸头 温度215C
压缩机吸气口 测到 -25C 过一天后 吸气口以有很厚一圈冰 但压缩机线圈那里都没有结冰

是不是由于膨胀阀开度太小吸气压力太小引起 望各位大侠指教

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • gc116229
    gc116229 沙发
    本帖最后由 gc116229 于 2016-11-7 09:40 编辑 hanlipeng555 发表于 2012-7-25 15:04 不懂,顶起帖子,希望你早日解决问题~你描述的情况主要是过热度太高,原因:膨胀阀开度小或缺制冷剂,另外你这个排气温度太高了,压缩机是不是有问题了,制冷效果现在应该很差。
    2016-11-07 09:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • gc116229
    gc116229 板凳
    hanlipeng555 发表于 2012-7-25 15:04 不懂,顶起帖子,希望你早日解决问题~你描述的情况主要是过热度太高,原因:膨胀阀开度小或缺制冷剂,另外你这个排气温度太高了,压缩机是不是有问题了,制冷效果现在应该很差。估计缸垫漏气。串缸了。
    2016-11-07 09:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • glansn1234
    glansn1234 地板
    157度阀片穿的节奏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2016-07-13 09:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1466560294388
    2016-06-22 09:52:22

    回复 举报
    赞同0
  • martinboy
    martinboy 5楼
    -18的库蒸发温度设定在-35度,低压在0.6 你的低压为0.4对应饱和温度在-40,你的吸气温度-25,过热度很大,可能制冷剂少引起循环制冷剂量少,对压缩机冷却不足,压缩机温升大。只是你的排气温度也太高了,一般超120度就排气高温报警了。

    所以建议先加足制冷剂,同时检查缸盖高低压区域的温差,也可用螺丝刀听一下缸盖,要排除气缸高低压串气引起的排气过高。
    冷凝器按理说是正常的。

    你最好说一下蒸发器回气管的温度和库温情况。
    2012-08-31 13:45:31