土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 急!请教长条形车间洁净室的做法。

急!请教长条形车间洁净室的做法。

发布于:2006-12-27 21:43:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
16×120m(1920m2,净高6m)的长条型车间做1万级洁净室。算了一下,风量30万,需要风管截面10m2。怎么做啊???

1167227018920.JPG

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • cmoke
    cmoke 沙发
    还有一个问题就是,我用吊顶风柜,气流组织方面好像不太理想,上送上回啊。不知道行不?
    2006-12-31 21:37:31

    回复 举报
    赞同0
  • cmoke
    cmoke 板凳
    对了。如果用AHU+HEPA的方式,AHU可不可以用吊顶风柜啊?对于这个设计我是用了12台18000m3/h的风柜布置在整个长条型空间,不知道可不可以?毕竟风量和冷量不匹配啊(风量明显大了很多!!)。不过听那个做风柜的技术人员说,风柜的盘管可以换的。
    2006-12-31 21:36:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 478 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加湿量计算误区

含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。 对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。 例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg, 即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h 加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h 问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。