求助:1600kva变压器每月差了三万多电,问题出在哪
求助:1600kva变压器每月差了三万多电,问题出在哪
我们是一个商场,单位一台1600kva变压器,高压计量是每月20万多点,低压合计才16万多,每个月差了三万多的电,高压计量互感器是0.2s级的,低压是0.2还有0.5的。低压表有数字式的有机械式的,误差会有这么大么?求合理误差是多少,还有我们的问题应该出在哪呢,谢谢
发布于
2012-07-02 09:51:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(69 )
qian68747
请问楼主,你的20万和16万是人民币还是电表度数??
度数的话那就有问题,人民币的话,问题出在你的无功补偿上,功率因数低被罚款了!
2012-07-10 10:07:10
来自 PC
评论
举报
wuchiqun
1我们是240的铠装电缆,还要增多大?现在高压还有使用铝芯电缆的么?
现在铜价高涨!10kv选择铝芯电缆也不在少数!
2012-07-09 23:58:09
来自 PC
评论
举报
xiaobai19800416
呵呵,首先谢谢你的回答,但是你们这帽子扣的也太大了
1我们是240的铠装电缆,还要增多大?现在高压还有使用铝芯电缆的么?
2我们的电容补偿很到位了
3我们1600kva的变压器还可以吧,正常使用率能达到50%是大了点,但是这个配电室建造完毕就很难再换的了!
2012-07-09 14:52:09
来自 PC
评论
举报
zhongjunlucifer
从这些话里面可以看出来,楼主还是门外汉啊
电压降明显是说供电局10KV高压开关柜到你变压器的电压降啊
你这个案例的电能损耗应该是指供电局10KV开关柜到你变压器的线路损耗(跟电流大小、线路长度、电缆截面积有关系)以及变压器的损耗,其中变压器损耗分不变损耗和可变损耗,不变损耗就是铁心损耗,可变损耗就是绕组损耗。
如果楼主通过排查,没有以上各位老师说的情况,那么降损就从以下方面考虑:
1、增大电缆截面,或者使用铜芯电缆,也就是减小电阻
2、正确补偿电容,从而减小电流,最终减小线损
3、使用合理大小变压器(变压器越大,损耗越大)
2012-07-09 08:54:09
来自 PC
评论
举报
syq081231
希望大家的 回答有帮到楼主
2012-07-07 21:21:07
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(69条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
xiaobai19800416
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.1 万条内容 · 235 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(69 )
