有个项目,当双电源切换箱只出一个回路时我没有加断路器保护,而当双电源切换箱出多个回路时我是在每个回路上加了断路器保护的。比如在水泵房里面,我从一个双电源切换箱出两个回路分别到喷淋泵和消防泵控制箱,在双电源切换箱到设备控制箱之间这段线路我是加了断路器保护的(过负荷不跳闸)。审图的要求取消断路器不用加。我认为如果取消断路器的话,如果该段发生短路故障,那不只有双电源切换箱跳闸,这不就影响到其他回路的用电了吗?故障反而扩大了。大家的意见呐?同时我还有个问题,假设装的话这个断路器是装在双电源切换箱里面吗?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
pz30
沙发
我与审图的沟通了,双方都各坚持自己意见,我还是加了断路器,审图没说反对,也没同意。叫我回复一下就行了。
2006-12-28 19:12:28
赞同0
-
pz30
板凳
我认为如果不加断路器的话,短路时双电源切换箱(成套产品)内自带的断路器跳闸,那我的第二个出线回路不就也不能工作了。如此产生了以下问题:
2006-12-27 22:55:27
赞同0
加载更多我还得仔细研究一下,希望有个明确结论。好好翻阅下资料先!
=====================
感谢楼上各位师兄帮忙,呵呵!多谢。
回复 举报
1.双电源切换箱是否具有短路保护功能。
2.双电源开关是互锁的,如果他跳闸,也就是说它从工作电源回路(1号位)跳到备用电源回路(2号位),假设备用电源此时有电(用的柴油机),那就相当于双电源切换箱其实没动作,根本没起到保护作用。那它不动作也就只有上级的低压配电屏处开关动作,那这样的话危害性不是比审图所担心的问题来得更大。
---------------------------------
学业不精,望高人解惑。
回复 举报