0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 478 人订阅
阅读下一篇
对洁净手术部节能措施的思考选自 中国卫生工程网 www.cse.org.cn 中国卫生工程行业专业门户网站,医院建筑,医院装备,洁净技术,医用工程招标。对洁净手术部节能措施的思考彭凯斌 (四川武胜县人民医院) 潘莹莹 谢军(重庆新雅空调净化设备安装有限公司)摘要:本文从洁净手术部建设的招投标、设计、施工调试和运行管理几个方面来思考和探讨洁净手术部节能降耗的措施。关键词:洁净手术部建设招投标 设计 施工调试 运行管理 节能措施
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
fannice520
沙发
这仅仅是举一个简单的例子来说明计算的误区,在实际计算时把散湿时考滤进去就OK了
2007-03-13 11:04:13
赞同0
-
fannice520
板凳
对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。
2007-03-05 13:22:05
赞同0
加载更多回复 举报
例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg,
即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h
加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h
问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。
100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g
即:水蒸气质量=单位含湿量*总湿空气量/单位湿空气量
注:1.2为湿空气的的密度,
所以计算加湿量应为:((100*1.2)-(269.4/1000))*8.25/1000=0.988 kg/h
两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差
另一计算方法:
加濕量=狀態點10.5g/kg時候的水蒸氣的量-狀態點2.25g/kg時候的水蒸氣的量,10.5g/kg時候的水蒸氣的量=10.5*100*1.2(1+0.0105)=1246.9g/h,2.25/kg時候的水蒸氣的量=2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g/h.即加濕量=1246.9-269.4=977.5g/h=0.977kg/h.
查见计算结果偏小,造成成这样的原因是什么呢?
原来我们加湿前后的湿空气的密度都以1.2kg/m3计,含湿量为10.5g/kg時候密度约为:1.21kg/m3
10.5g/kg時候的水蒸氣的量=10.5*100*1.21(1+0.0105)=1257.2g/h
即加濕量=1257.2-269.4=977.5g/h=0.988kg/h.
计算结果一致
回复 举报