土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 两构筑物之间受空间限制,应如何进行地基加固
请教各位高手,一个新建的水池与老的水池之间净距只有1.2米,由于两个水池都是地下式的,新建水池基坑开挖,影响到了原有水池的安全,应采用何种加固方法最为理想呢?做挡土墙尺寸不够!该如何解决?(原有水池深3.5米,新建水池4.5米,回填土深2米,开挖时回填土下落对新建水池的安全也有影响,且原有水池无法放空!急盼高位高手指点!谢谢!

全部回答(2 )

  • li_00408
    关键是不能转移新水池位置!非常感谢你给出的建议
    2006-12-28 14:11:28 来自 PC 评论 举报
  • cjhuif
    给出三种建议:
    1.基坑支护:临近老水池一侧新水池的基坑采用垂直开挖,新水池底板不能低于老水池,采取基坑支护的办法进行护坡。
    2.打支护桩:为避免对老水池基础的扰动,打一排支护桩进行处理。
    3.以上两种方法皆不经济,建议看能否转移新水池位置,增大新老水池间距,从而从根本山解决施工难题。