供配电技术
97.91 万条内容 · 2185 人订阅
阅读下一篇
由于采购的原因,变频及软起均为45KW(雷诺尔)配套负荷是55KW潜污泵,能否运行(暂时运行2小时);我的意见是临时改为自偶降压启动,但有人说可以直接启动,变压器500KVA,启动柜距变压器260米,配套电缆150,能否可以,还请大家提个意见
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
fantasyboy1020
沙发
这个必须声明容易出现什么重大事故,必须和甲方签订协议,强行送电属于人为破坏。
2012-08-18 09:54:18
赞同0
-
rush19860418
板凳
谢谢大家~对于此问题已经发联系单给我们甲方~并通知相关单位领导~交于领导处理~
2012-08-17 16:43:17
赞同0
加载更多回复 举报