土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯配电的最权威的回答

路灯配电的最权威的回答

发布于:2006-12-25 21:50:25 来自:电气工程/市政公用工程 22 3802 [复制转发]
在一次活动时,和王厚余老专家请教了路灯的配电方式总结如下,望大家统一设计方法:
1.路灯配电采用TT系统
2.每一回路都采用漏电保护器,设计时要求提高灯具的防护等级,做好防水措施,漏电保护器选用100mA的
3.路灯的N线要求断开,也就是如果采用380v配电就要用4p开关,如果用220v的就要用2p开关
4.每个灯具都要接地,可利用灯具基础中的钢筋接地,接地电阻要求小于4欧姆,如不能达到需加打人工接地极。
以上就是路灯配电的最权威的回答!

全部回复(22)

只看楼主 我来说两句
  • moller2009
    moller2009 沙发
    建议TN-S,再采用局部TT较为合适
    因为工程中施工还是要按照现场实际情况来确定吧
    2009-10-26 17:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • gemeboy_520
    gemeboy_520 板凳
    安装在什么位置应该根据现场情况,规范中没有具体说明,只要起到与水泵及其基础分离,从而使水泵易于隔振。
    2009-10-12 18:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • lnhldlwj
    lnhldlwj 地板
    学习中,我觉得还是TN-S好一点。
    2009-10-01 22:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • linhong2000
    1111111111111111111
    2009-09-26 17:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • zfchn2008
    zfchn2008 5楼
    王老的文章下过来拜读拜读!!!!!获益应该匪浅
    2009-09-01 02:11:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(22条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.09 万条内容 · 121 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铁路《技规》相关内容

牵引供电方面: ※第151条(第141条) 为保证牵引供电设备运行和检修,应设供电段。牵引供电设备应有牵引变电所、接触网、远动装置、一、二次设备电气试验车、接触网检修车和巡检车、接触网综合检测车、绝缘水冲洗设备等。具备快速抢修能力及调度系统。 ※第152条(第142条) 牵引供电设备应免维护、少维修,保证不间断行车可靠供电。牵引供电能力必须与线路的运输能力相适应,满足规定的列车重量、密度和速度的要求。接触网额定电压值为25kV,最高工作电压为27.5kV,最低工作电压为19kV。