土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水温度过高

冷却水温度过高

发布于:2012-06-25 11:50:25 来自:暖通空调/中央空调 4 1231 [复制转发]
最近在广东东莞有一项目,在进行空调系统的调试时有一空调系统的冷却水温度过高,从水冷柜机出来的冷却水温度都42℃,高得有点离谱了。进水冷柜机的冷却水温度为38℃。
该空调系统的配置如下:
两台同型号的水冷柜机,水冷柜机制冷量:160kw,冷却水流量:32.2m3/h,水压降:69kPa。
水管最远环路120米,选用一台冷却水循环量97m3/h的冷却塔,选用水泵流量:90m3/h,扬程:19米,功率:7.5kw。
冷却水塔置于楼面,冷柜机在楼房的最顶层,顶层层高3.8米。
尝试过了不少方法,但是没有找出冷却水温度过高得原因。请大家帮忙看一下,会在什么地方出现问题,怎样解决。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 雨红了木棉

    冷却污垢肯定是很严重了,另外,水泵的扬程略微小了,选24m的差不多

    2022-06-07 21:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • nacker110
    nacker110 板凳
    冷却塔的水流量=冷却水流量*1.2,为什么要选那么大的冷却塔?!
    2012-06-26 11:38:26

    回复 举报
    赞同0
  • 牛广人
    牛广人 地板
    问题应在冷却系统,关健是冷却塔本身。
    2012-06-25 17:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • gogolala
    gogolala 4楼
    冷却水管主管的管径是DN100的
    2012-06-25 11:52:25

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.58 万条内容 · 621 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调实用技术手册分享

中央空调实用技术.part1.rar

回帖成功

经验值 +10