全宇辰,男,1961出生于北京。现为中国科学院高级工程师。本站特请全先生定期为大家解答问题,希望大家踊跃提问。
1984年大学毕业后,在电子工业部下属军工企业从事电子及微电子过电压保护元件半导体材料研制工作。
1989年进入中国科学院力学研究所,专业从事雷电及过电压保护产品研制工作,1990年推出TL-90型金属氧化物压敏电阻器。
1998年完成大唐电信SCDMA移动基站塔放系统防雷组体产品,并成功的在12000个基站上实现零风险设计,其中覆盖到南至印度尼西亚北至蒙古人民共和国,克服大电阻接地状况,安全运行率为100%。10万只防雷产品没有一只因雷电损坏。
1999年完成了中国人民解放军沿海电子对抗阵地的雷电防护工程设计及部分产品设计制造,并获得“军工科技成果奖”。
2000年完成二炮导弹发射系统专用防雷装置设计,并成功的装备在东风家族导弹上。被评为“优秀列装产品”。
2000年被中国电源学会聘任为防雷专家。
2000年被中国电源资讯刊物聘任为专业顾问。
2001-2005年在《中国电源资讯》、《防雷技术》、《防雷世界》、《减灾》、《中国低压电气年鉴》《第二届防雷论坛论文汇编》、《第三届防雷论坛论文汇编》、《第四届防雷论坛论文汇编》、《雷电电磁脉冲防护》等刊物上发表论文三十余篇。
2004年在深圳举办的“第三届中国国际防雷论坛”上,进行专题发言----《正确实现等电位是雷电防护成功的基本保证》,本次发言在防雷界引起了很大的轰动。
2005年在上海举办的“第四届中国国际防雷论坛”上,进行专题发言----《部分雷电防护失败案例分析》,再次引起防雷界哗然。
2001年,完成了高阻接地式电源防雷器,使防雷接地电阻可以放宽到30欧姆,为地质、地况复杂的高山、海岛、戈壁、草原等实现雷电防护提供了良好技术通道和产品通道。此项技术目前属于防雷前沿技术,在国际上也属于领先技术。
2005年,完成了高阻接地式信号防雷器,使防雷接地电阻可以放宽到30欧姆,此项技术目前属于防雷前沿技术,在国际上也属于领先技术。2006年初,本技术成功在煤炭部定点的100个矿井瓦斯监控系统上广泛的应用,效果非常优异。
2002年,完成了“拼图法”式10/350μS---25KA 模拟雷击发生器,真正实现了能量守恒式SPD检测而非克罗巴原理检测。
2005年完成了电源无残压防雷产品设计和信号无残压设计,为彻底的抵御雷电提供了必要条件和可能性。

[ 本帖最后由 adan008 于 2009-9-16 13:52 编辑 ]

全部回复(1203)

只看楼主 我来说两句
  • liujiaying1980

    十分感谢,多谢楼主分享

    2018-02-05 09:23:05

    回复 举报
    赞同0
  • 丁香花开
    丁香花开 板凳

    必须留印,慢慢学些,感谢!

    2017-12-14 17:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 地板
    1.新版《建筑物防雷设计规范》中去掉了均压环的设置,各地防雷中心是不是不应该再抓住均压环不放了?
    2.新版《建筑物防雷设计规范》要求高度超过60m的建筑设置竖向接闪带,该接闪带可否暗敷?
    2013-09-13 10:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • mu99899
    mu99899 4楼
    全老师您好,请教个问题。
    根据规范,金属储罐或塔器壁厚大于等于4mm可以作为接闪器!那如果罐体或塔器已经被保温材料覆盖了呢?是不是还能作为接闪器?
    2013-09-12 15:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • ccnnahxl
    ccnnahxl 5楼
    十分好~~~~~
    2009-09-25 17:41:25

    回复 举报
    赞同0