土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于洁净室送风量问题,菜鸟求助,请高手解答
洁净空调设计中,送风量的计算采用冷负荷算出一个送风量,然后采用换气次数和房间体积相乘计算出一个送风量,两者比较取大的值,一般采用换气次数计算的风量远大于冷负荷计算出来的风量,然后根据送风量计算出相应的冷量等。这么计算出来的冷量远大于系统的冷负荷,也就是说空调的送如的冷量大于系统所需要的冷负荷,这样是不是会导致房间温度过低,达不到设计参数?请解释!谢谢

全部回答(9 )

  • dsn1978
    概念错了,去点点焓湿图就明白了
    2012-09-02 22:49:02 来自 PC 评论 举报
  • zhaoshansi1985
    无尘室有 庞大的排风系统 完全可以把 多余的冷空气排出去的 还有就是 冷冻水的控制阀门 不是 可以调节吗
    2012-06-29 20:08:29 来自 PC 评论 举报
  • kedou1981
    房间的温度与送风量没有关系,受控于冷水阀门的开度
    2012-06-29 15:29:29 来自 PC 评论 举报
  • 快乐英雄
    可怜的娃啊的,当初我也是一样迷茫,不过我现在明白了。呵呵
    2012-06-29 08:33:29 来自 PC 评论 举报
  • friend1987
    洁净室啊?
    挺复杂的,要看你们用的什么系统了。
    一般洁净室的MAU只做维持正压及调节室内湿度使用,不做温度调节。
    温度主要靠室内的干盘来调节。
    2012-06-26 21:30:26 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.32 万条内容 · 296 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10