现有一35kV变电站,双主变(4000/6300kva),35、10kV均为单母线。近期频发10kV出线过流一段动作导致主变差动区外误动的情况。每次误动后,均在切除故障出线后,试送成功。
动作值如下:
10kV出线 B相过流一段动作,动作值44A,CT变比60。
主变差动A相动作,动作值5.11A
具体现象是
2#
主变
A
相差动动作
2012
年
6
月
21
日
20
:
01
:
39 653ms
T=0.016s
Iacd=5.11
Ibcd=0.59
Iccd=0.15
Iah=8.59
Ibh=8.46
Ich=0.31
Ial=3.63
Ibl=9.00
Icl=0.23
Iacd2=0.54
Ibcd2=0.06
Iccd2=0
Iazd=6.09
Ibzd=8.73
Iczd=0.26
角度
aH=000
bH=183
cH=129
aL=183
bL=003
cL=335
517
线路速断动作
2012-6-21 20
:
01
:
38 688ms
过流一段动作
B
相
T
=
0.010s
Iap
=
0A
Ibp
=
44.97A
Icp
=
0.26A
3I0
=
1.06A
3U0
=
0.35V
Uab
=
21.44V
Ubc
=
83.84V
Uca
=
96.03V
3U2
=
74V
Umax
=
96.03V
Umin
=
21.44V
F
=
49.215Hz
当然还有多次10kV线路导致主变差动区外动作。。。想请教下高手们。。。这个分析从何入手啊?
目前已经进行过:
1、更换了主变低压侧CT(原CT仅有计量0.2s、测量0.5线圈,无保护线圈,怀疑为低压侧CT故障电流饱和导致),但更换后效果不明显。
2、进行了主变的 绝缘电阻吸收比、介损、阻值试验
3、进行了高低压侧一次传动试验。
均为发现问题,动作正常!
实在搞不明白了。。。还应该从哪些角度考虑呢?
通过网上 查询,下一步想检查下 CT二次侧单点接地还是多点接地(估计问题不大。。。应该是单点接地)。
另外还考虑 低压侧从0压恢复过程中产生的励磁涌流。。。但是这个貌似无解?
其他方面呢?
急切盼望高人能支援一把。。。qq 27783379
弄的头疼了。。。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
xingyu9111
沙发
谢谢大家的帮助。
2012-07-07 23:13:07
赞同0
加载更多从大家的回复中看到了很多有用的知识~
最后判断,的确是互感器的问题,但是不是高压互感器,是综自装置采样小变流器坏掉了。
工作不稳定。大电流时(超过6.5A二次值)会发生漂移,而且变化也不准确。
最后换了块板子搞定了。
谢谢了。。
回复 举报