土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料 \ 【请教】仓库做喷淋但全部利用固定的采光带来排烟不开窗,按3%算排烟面积吗
1.做喷淋 2.柱顶6米 3.轻钢屋面固定的易容采光带....在上海,排烟怎么算.......请大神指点..

全部回答(4 )

  • xuwei988
    上面我说错了,有喷淋的情况下,采光带的面积应不少于5%
    2012-09-25 17:13:25 来自 PC 评论 举报
  • xuwei988
    有喷淋的情况下,2%就可以了。
    2012-09-25 17:10:25 来自 PC 评论 举报
  • fangcai1000
    2012-07-12 09:05:12 来自 PC 评论 举报
  • 忘记规范
    按上海建筑防排烟技术规程---DGJ08-88-2006
    4.3.6条写的很明确。同时阅其他条文。

    另 沪消发〔2004〕174号《关于加强厂房库房、集贸市场、批发市场排烟系统等防火设计的通知》也很明确。

    2006规程如与消防文件有矛盾的话,上海市长宁区中山西路229号 建审处找处长征询吧,一般容易沟通,前提是规范从严执行。

    没人教你设计,自己去查哦。

    2012-06-26 11:06:26 来自 PC 评论 举报