土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构墙上的管子

砖混结构墙上的管子

发布于:2006-12-20 12:24:20 来自:建筑结构/砖混结构 6 2084 [复制转发]
砖混结构墙上的管子是先接好,再弄墙?还是弄墙后再割线槽?.割线槽时,注意啥问题?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • wjx2003
    wjx2003 沙发
    @ 筑龙网www.sinoaec.com 《全国民用建筑工程设计技术措施》结构篇之六砌体结构资料编号:MYJZGCSJJS6 砌体中留槽洞和埋设管线的要求
    1)应在施工图中注明相关槽洞的位置、标高及截面尺寸,交待施工要求,避免竣工后凿槽打洞;
    2)不应在宽度小于500mm的承重墙小墙段及壁柱的砌体内埋设管线;
    3)墙体中需设置竖向暗管时,应在施工时预留槽,槽深和宽度不宜大于120mm×l20mm,槽洞距墙端的距离不应小于370mm,管道安装后应用不低于C15的细石混凝土或不低于M10的水泥砂浆填嵌密实。当槽的平面尺寸大于120mm×l20mm时,应对墙身削弱部位补强。如在槽洞两侧增设有相互拉结的钢筋网混凝土面层或钢筋砂浆面层;
    2006-12-23 11:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • wjx2003
    wjx2003 板凳
    砌筑砖墙时留下120深凹口,宽度可按并列管线数量采用一砖或半砖,待管线预埋后采用C20细石混凝土填实。


    此方法与开凿有何区别?我觉得对泥水工要求高了.
    2006-12-22 15:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • wjx2003
    wjx2003 地板
    找到答案


    按《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)中第6.2.14条“不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线;不宜在墙体中穿行暗线或预留、开凿沟槽,无法避免时应采取必要的措施或按削弱后的截面验算墙体的承载力”。目前可行的方法是在砌筑砖墙时留下120深凹口,宽度可按并列管线数量采用一砖或半砖,待管线预埋后采用C20细石混凝土填实。
    2006-12-21 17:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • wjx2003
    wjx2003 4楼
    2楼:我所讲的是建房时.
    另外,地板要>130MM,而且有两层钢筋才可以.墙上好象不能埋管?
    墙体中穿行暗线见下面第二项.


    砌体结构设计规范 资料编号 GB 50003-200
    6.2.14 在砌体中留槽洞及埋设管道时应遵守下列规定:

    1 不应在截面长边小于500mm的承重墙体独立柱内埋设管线

    2 不宜在墙体中穿行暗线或预留开凿沟槽


    无法避免时应采取必要的措施或按削弱后的截面验算墙体的承载力 注:对受力较小或未灌孔的砌块砌体允许在墙体的竖向孔洞中设置管线

    2006-12-21 16:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • qhq123-4@co163
    这个我倒是不怎么懂我觉得这些还是问问施工人员可能他们经常做的,经验比我们丰富一点
    2006-12-21 08:39:21

    回复 举报
    赞同0