求教加湿量的计算方法?
求教加湿量的计算方法?
300平米,层高3米,一次换气/小时 室内有空调。 有发热源
加湿前:温度24度 湿度40% 要求加湿后温度22-26度 湿度65%-70%
请问各位,如何计算加湿量?公式? 因我改行刚做这行,请行业朋友指点。谢谢!
发布于
2006-12-20 10:03:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(8 )
wgj1207
谢谢朋友的精彩解答。
2007-12-16 17:44:16
来自 PC
评论
举报
ywt960254@co163
你这个如果是全新风,有排风的那种,4楼的D1就要以室外参数计算.
2007-12-03 17:45:03
来自 PC
评论
举报
lijun-159
如果是深圳的高温瑜珈健身房的项目,要求健身时全年室内温度40度,相对湿度60%,房间面积240平米,室内容纳40人,这样的话,夏季和冬季是要加湿还是除湿呢,请帮忙解答。谢谢
2007-04-21 14:33:21
来自 PC
评论
举报
克莱门特
公式:加湿量E=1.2×Q×μ×(X2-X1)×1.2 有效面积:S=Q/3600/2.5