许多水友都拿到了06建规,提议大家学习下,随便提些心得和看法,几位斑竹都会奖励积分哦!
随后我们会针对一些问题结合宣贯内容跟大家一起探讨。

全部回复(93)

只看楼主 我来说两句
  • 波波1983
    波波1983 沙发


    根据表8.4.1 室内消火栓用水量 来看
    个人认为如果设置湿式立管的话立管水量为5L/s,采用DN65的管径,流速为1.38m/s,采用DN80的管径,流速为1m/s,可以满足要求了
    而8.3.1 第四条的条文说明内容如下:干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。
    我认为设置DN80的管道已经足够了
    2009-07-29 14:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • 波波1983
    波波1983 板凳

    当满足建规8.4.3 第七条
    建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。

    如果消火栓消防水带为25米,水量为5L/s,距离较远的墙壁小于12.6米,按照公式得出的消火栓距离大于50米
    2009-07-29 13:44:29