土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [设计]请教问题3

[设计]请教问题3

发布于:2006-12-19 20:31:19 来自:暖通空调/专家热线 5 1217 [复制转发]
在北方工业厂房项目中,有什么好方法可以解决在冬季夜间及非工作日中,吊顶风机盘管里水的防冻问题?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • the3rday
    the3rday 沙发
    论坛里这样的帖子也不少。
    但我想最好的办法就是运行水系统,冬季通过板换对水加热发挥余热:),但这关键得看厂房使用风机盘管的工艺要求还有经济性。
    2006-12-21 16:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • xingji
    xingji 板凳
    机组本身有低温保护措施,一般温度低于5度就自动启动。至于车间空间比较大,和机组测量的管道温度会有很大的温差,机组不等运转车间内的风盘也许就冻住了,简单的办法可以在车间风盘附近设置一温度监控器(百十元左右)和机组的交流接触器互联,温度设定成5度开始运转40度停机,这样机组就会自动根据风盘附近的温度而启闭。
    以上个人拙见,做过地暖这样的控制,至于风盘行否欢迎各位探讨!
    2006-12-20 17:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 地板

    年轻人,不要自以为是
    2006-12-20 13:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    简单的很
    【停机、不停水】

    (看来,以上二位都是南方人了)
    2006-12-20 12:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • twt_lc@co163
    解决的办法就是没有办法
    设计的时候不要旋风盘就好了
    我对设计水平很差 抛砖引玉吧
    有人曾经提出过 循环加热 具体的技术经济还没做出来 不过肯定会很麻烦 而且不会太便宜 实在没有办法的办法
    2006-12-19 22:35:19

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3548 条内容 · 54 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[施工]采暖管道刷漆的问题?

采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10