土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数?
消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数?
消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数呢?
《建规》的条文说明中是说不能计入的。
《措施》中说计入。
《高规》没有明确的说明,只是说消防前室需要设消火栓。
那么,到底计不计入总数呢?
请赐教!
发布于
2004-07-21 17:47:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(98 )
haijun_lee
看过很多次这个问题,我个人倾向于不计入,
2008-03-29 17:17:29
来自 PC
评论
举报
zhuangyabing
江苏的是肯定不计入的,刚被K过,其他地方的你先按计入的算,要是能过最好了,不能过再加根立管而已.不过上海的肯定能过,哈哈!
2008-03-05 14:56:05
来自 PC
评论
举报
honner
这种情况只是住宅,要是共建不一样,住宅一般前室比较小,和住户连接的通道也比较小,如果不计入,设置有难度,共建的话还是按部计入的好。
2008-02-21 20:57:21
来自 PC
评论
举报
lgd_wf
我们曾经给高规编制组发函联系过这个事情,编制组回文明确说明不能算在内!有编制组的红章!
2007-10-25 11:34:25
来自 PC
评论
举报
zhuangjl520
消防电梯前室消火栓除用于前室,还用于除前室外的其他部位的火灾扑救,即兼用。我做的都是计入的。
2007-07-20 11:42:20
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(98条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
蓝冰有个仔
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
429
粉丝
3
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
27.93 万条内容 · 567 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(98 )
这种情况只是住宅,要是共建不一样,住宅一般前室比较小,和住户连接的通道也比较小,如果不计入,设置有难度,共建的话还是按部计入的好。