土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数?
消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数呢?
《建规》的条文说明中是说不能计入的。
《措施》中说计入。
《高规》没有明确的说明,只是说消防前室需要设消火栓。
那么,到底计不计入总数呢?
请赐教!

全部回答(98 )

  • haijun_lee
    看过很多次这个问题,我个人倾向于不计入,
    2008-03-29 17:17:29 来自 PC 评论 举报
  • zhuangyabing
    江苏的是肯定不计入的,刚被K过,其他地方的你先按计入的算,要是能过最好了,不能过再加根立管而已.不过上海的肯定能过,哈哈!
    2008-03-05 14:56:05 来自 PC 评论 举报
  • honner

    这种情况只是住宅,要是共建不一样,住宅一般前室比较小,和住户连接的通道也比较小,如果不计入,设置有难度,共建的话还是按部计入的好。
    2008-02-21 20:57:21 来自 PC 评论 举报
  • lgd_wf
    我们曾经给高规编制组发函联系过这个事情,编制组回文明确说明不能算在内!有编制组的红章!
    2007-10-25 11:34:25 来自 PC 评论 举报
  • zhuangjl520
    消防电梯前室消火栓除用于前室,还用于除前室外的其他部位的火灾扑救,即兼用。我做的都是计入的。

    2007-07-20 11:42:20 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(98条)
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.93 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10