土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管止回阀一定要管道风速大于8m/s才能打开?

风管止回阀一定要管道风速大于8m/s才能打开?

发布于:2012-06-20 16:36:20 来自:暖通空调/通风排烟 39 40040 [复制转发]
我看见风管止回阀和自垂式百叶风口构造差不多的,家里楼梯间那些自垂式百叶风口叶片很轻,屋面风大,有风灌入管井,微微的风就能把百叶吹开,那为什么风管止回阀有这个要求?

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • zhangjianfeng25

    今天一个刚毕业的工程师问我这个问题,我说我工作很多年了,从来没理解到技术措施为啥规定8m/s。至于某些人说风速小打不开,大多是不以讹传讹,能不能打开止回风阀,靠的是压力差,压力足够自然会打开,风机不仅提供动压,也提供静压。规定风速大,同样风量截面积小,阀体开启角度就大,规定风速小,同样风量要求截面积大,开启角度就小,没什么差别。如果一般通风系统,按照8米/s风速选择止回风阀,局部阻力系数2.7,差不多100PA多一点压损,你们做设计的仔细考虑过这部分损失没,不然的话也不会经常看到风机就100多的压头。
    所以,不同风速对应不同压力损失,不存在吹开吹不开的问题,也不用以讹传讹,遇到问题多思考。

    2020-05-12 17:44:12

    回复 举报
    赞同4
  • wangjiandsq
    wangjiandsq 板凳

    厂房二层消毒间排风,原设计为超低静音管道风机,风量1200m3/h,静压130Pa,风管为400*200;现在计划增加一个止回阀,询问厂家止回阀的阻力为多少,居然答复不知道,真不知道是这是一个什么厂家,风阀采购的是上海“×”牌。

    2018-04-23 10:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • newage83
    newage83 地板
    图集里的止回阀压降的图表是抄妥思样本的(至少看上去完全一样),但是又没抄对,根据图表(最好图集和妥思的对着看),垂直安装时风速越大阻力反而越小,因此风速大于8m/s是make sense的。但是,如果不加区分全部要求大于8m/s,水平安装时阻力大于100Pa,那就是个笑话!而且,妥思的样本里没提必须大于8m/s,里面还有2m/s的计算案例!
    2017-03-15 11:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • 一鲦鱼
    一鲦鱼 4楼
    止回阀也分好多种,做基本的就是重力止回阀,配有重锤,水平和竖直安装都可以,一般止回阀都是算开启压差,基本都在100到150Pa之间,不带重锤的可以做到50Pa以内,基本算法就是动压=1/2*空气密度*速度的平方,8m/s的话就是38.4Pa。
    2016-09-30 13:12:30

    回复 举报
    赞同0
  • xianshun
    xianshun 5楼
    是的 今年(2016年)注册暖通还考了这一题 搞不懂选啥
    2016-09-29 18:06:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手和大师通风问题!!!急急急!!!谢谢了!!!

我想问下各位大师,在我们房间内有风机盘管,同时也要安装排烟(即天花板排气扇),我想问下这种情况下空调送风口与排气扇回风口间距最小是多少呢,担心距离太短了会产生短流!麻烦各位了!