压力电磁阀的作用以及跟膨胀罐的比较

发布于:2006-12-18 11:20:18 来自:暖通空调/采暖供热 10 2718 [复制转发]
在某些热水采暖系统中取代膨胀罐选用了压力电磁阀,不知道大家有没有这方面的资料或者经验?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • chinat
    chinat 沙发
    反对8楼,那有人用水的时候,你水泵就会频繁启动,大大降低了其使用寿命,很多用了压力传感器的设备照样配膨胀罐就是这个道理。
    2008-10-16 17:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • rlwb2003
    rlwb2003 板凳
    为什么发明这种阀门呢?用变频补水泵不就解决了么?有什么区别么?
    2006-12-31 20:26:31

    回复 举报
    赞同0
  • shigu
    shigu 地板
    究竟哪个好要看工程的实际了。
    膨胀罐:1.可以起到一定的储能作用,在水膨胀时贮存一部分势能和热能;2.节约用水。虽然采用类似电磁阀的形式也可以把泄水引至软水箱重复利用,毕竟不如膨胀罐好。
    电磁阀类:1.可调控性高,对压力范围的适应性和膨胀水量的适应性较大;2.可置换性和替代性高。所用部件都是市场上随时可以购到的产品,就任一部件的单价而言低于膨胀罐。

    当然关于还有初投资、占地、长期运转维护费用等方面。

    我们的锅炉房之所以选用这种方式,出于以下考虑:1.占地问题,2.间歇供热膨胀量较大,3.直接用持压泄压阀取代了安全阀,因为持压泄压阀不需定期校验。
    2006-12-29 18:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • w214246955
    w214246955 4楼
    支持七楼,基本上就是这样,内似工况,南京德基广场的板式换热器机组就是这样,用的是Danfoss的控制阀,它有上限和下限两个压准,比如,下限1.5kg上限4kg,低于1.5时启动水泵,高于4时屑压个人认为比膨胀罐好,
    2006-12-28 18:58:28

    回复 举报
    赞同0
  • shigu
    shigu 5楼
    我们的锅炉房正在使用的方式为:
    膨胀泄水由持压泄压阀控制,达到额定压力阀门打开,起到防止系统超压的目的。
    补水泵由压力传感器控制,当压力传感器检测到压力低于额定压力时补水泵启动。
    2006-12-27 17:50:27