土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 引】燃油燃气锅炉房的通风系统设计原则与确定方法

引】燃油燃气锅炉房的通风系统设计原则与确定方法

发布于:2006-12-17 13:22:17 来自:暖通空调/动力燃气系统 16 2283 [复制转发]
燃油燃气锅炉房的通风系统设计原则与确定方法

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • yuliang0111
    yuliang0111 沙发
    2 根据以上送、排风量,校核是否满足有关规范要求的排除易燃易爆油气所需的换气次数。"根据规范,是否可以理解为锅炉房需要考虑防爆的房间可能就是燃气调压间或油泵油箱间等辅助房间,锅炉间是不需要防爆的.所以锅炉间只需要考虑余热通风和燃烧所需空气量,3.2是不需要考虑的.楼主是否认为正确.

    2008-04-13 15:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • shasha_04
    shasha_04 板凳
    感谢楼主提供的经验数据 ^^
    2008-04-03 10:21:03

    回复 举报
    赞同0
  • h_y_t
    h_y_t 地板
    赞一个,楼主非常的认真,值得学习.没有仔细核算,但感觉方法和思路还是正确的.
    "3.2 根据以上送、排风量,校核是否满足有关规范要求的排除易燃易爆油气所需的换气次数。"根据规范,是否可以理解为锅炉房需要考虑防爆的房间可能就是燃气调压间或油泵油箱间等辅助房间,锅炉间是不需要防爆的.所以锅炉间只需要考虑余热通风和燃烧所需空气量,3.2是不需要考虑的.楼主是否认为正确.
    2006-12-26 14:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    【个人观点,仅供参考】
    2006-12-17 13:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    3 结束语
    3.1 燃油燃气锅炉房通风系统设计时,首先要计算排除锅炉房内余热所需要的通风量,再计算锅炉燃烧所需要的空气量。由于燃烧所需要的空气量是由燃烧器从锅炉房抽走的,所以在选用锅炉房送排风机型号时送(补)风机的风量即为排除余热所需要的通风量,而排风机的风量为上述两者之差。

    3.2 根据以上送、排风量,校核是否满足有关规范要求的排除易燃易爆油气所需的换气次数。
    3.3 所有安装在有易燃易爆危险房间内的通风装置应有防爆措施。
    3.4 确定送、排风量时还要考虑到对锅炉房内外空气压差的影响,因为锅炉房内保持正压或负压关系到燃烧器的调节和烟道、烟囱的设计。
    2006-12-17 13:27:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.19 万条内容 · 112 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

引】 浅析锅炉四管泄漏和爆破的原因及预防措施

浅析锅炉四管泄漏和爆破的原因及预防措施

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10