土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 离心式水泵出口直接安装软接可以吗
咨询下各位,在水泵出口直接装软接是否可行,如果不可以,是因为什么原因,请各位大虾指教

全部回答(9 )

  • gml-1
    gb50243中9.2.2:
    柔性短管不得(与水泵、机组)强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架。

    一般水泵出水口跟系统水管管径不一样,上个变径就行了。一样的话加一个直管段用弯头上反,在立管上装吧,记得弯头下面装一个支架……
    2012-08-05 15:22:05 来自 PC 评论 举报
  • 石头上的树
    学习啦
    2012-08-05 10:22:05 来自 PC 评论 举报
  • djboooooo
    没问题的,还可以加个弯头后在加软接的
    2012-07-02 15:39:02 来自 PC 评论 举报
  • yuwenwunt
    水泵可以直接连接软管(软连接),水泵的管径选择一般都小主管路1#
    2012-06-25 16:35:25 来自 PC 评论 举报
  • hc198709
    本来就是抗震防沉降的,不直接连又能间隔多远呢?
    2012-06-22 23:10:22 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)