土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
暖通工程施工
\
离心式水泵出口直接安装软接可以吗
离心式水泵出口直接安装软接可以吗
咨询下各位,在水泵出口直接装软接是否可行,如果不可以,是因为什么原因,请各位大虾指教
发布于
2012-06-19 14:48:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(9 )
gml-1
gb50243中9.2.2:
柔性短管不得(与水泵、机组)强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架。
一般水泵出水口跟系统水管管径不一样,上个变径就行了。一样的话加一个直管段用弯头上反,在立管上装吧,记得弯头下面装一个支架……
2012-08-05 15:22:05
来自 PC
评论
举报
石头上的树
学习啦
2012-08-05 10:22:05
来自 PC
评论
举报
djboooooo
没问题的,还可以加个弯头后在加软接的
2012-07-02 15:39:02
来自 PC
评论
举报
yuwenwunt
水泵可以直接连接软管(软连接),水泵的管径选择一般都小主管路1#
2012-06-25 16:35:25
来自 PC
评论
举报
hc198709
本来就是抗震防沉降的,不直接连又能间隔多远呢?
2012-06-22 23:10:22
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(9条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
williamqian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
17
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通工程施工
返回版块
5.32 万条内容 · 221 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
柔性短管不得(与水泵、机组)强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架。
一般水泵出水口跟系统水管管径不一样,上个变径就行了。一样的话加一个直管段用弯头上反,在立管上装吧,记得弯头下面装一个支架……