正式报审后建审科提出的意见。
交通核室门间距小于5.0M
如图 怎么解决。

201191573430489.png

全部回复(31)

只看楼主 我来说两句
  • xiaogang2875
    xiaogang2875 沙发
    设计这个图的人太强大了` 牛人出牛图
    2012-06-26 09:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • 和謈號
    和謈號 板凳
    严格来讲,你的F和G户型都只能算是一个安全出口,因为他们不管怎样都只能经过剪刀楼梯的中间部位前室来进行逃生。。

    还有建审科的意思应该是,你的电梯前室那个双开门和剪刀楼梯前室的门距离太近(理由是根据2个安全出口的距离不能小于5米,拿E户型和左边这个户型来说,他们的疏散出口一个是直接进入剪刀楼梯前室,这个没问题;另一个是通过电梯前室到达剪刀楼梯另外一边,但是这个第二个安全出口的开始部位应该从电梯前室的这个双开门算起)

    仅供参考
    2012-06-25 17:28:25

    回复 举报
    赞同0
  • songyuexia0815
    是指最近边缘水平距离不小于5m
    2012-06-25 16:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • 007yayu
    007yayu 4楼
    开向合用前室和下部开向剪刀楼梯前室两个疏散门的间距小于五米,违反规范规定!
    2012-06-25 13:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • ybo520
    ybo520 5楼
    谢谢各位了。。 继续学习。。
    2012-06-25 11:14:25

    回复 举报
    赞同0