[求助]饱和蒸汽冷凝放热值怎么计算啊??
[求助]饱和蒸汽冷凝放热值怎么计算啊??
各位大侠 救救我这个怎么算阿??
1吨蒸汽 压强16bar 冷凝为水放热值怎么算啊??
周围环境温度计为 20摄氏度。
发布于
2006-12-13 13:39:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lipeiliang8
不错,正在学习中
2008-04-27 15:23:27
来自 PC
评论
举报
lhnlovedun
http://co.163.com/forum/content/1829_500132_1.htm
这是锅炉实用设计手册,手册前面就有各种表,你可以下载看看,仅供参考。
2006-12-23 22:08:23
来自 PC
评论
举报
diao509
3Q very much 那个表哪里有下的啊?? 如果您有,能不能帮忙发到我的邮箱里去啊??
我的是 d509@enorth.com.cn
2006-12-19 09:05:19
来自 PC
评论
举报
ouyangd
查饱和蒸汽性质表,1.6MPa的饱和蒸汽温度为204.3度,其热焓为2793.4KJ/kg,冷凝到100度,放热量为2374.3 KJ/kg;放热量与环境温度无关,只考虑冷凝温度。
2006-12-14 11:47:14
来自 PC
评论
举报
diao509
"温度应该是113.32度,汽化潜热2220.9KJ/KG" 这个是怎么得到的呢??
若是 1.6MPa 的话这个值是多少呢??