土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压大功率远距离输电哪种方法好?

低压大功率远距离输电哪种方法好?

发布于:2012-06-17 08:51:17 来自:电气工程/输变电工程 7 2216 [复制转发]
请教:我单位现在需要低压远距离输电,距离大约300米,输送容量1200KVA,现有2种想法:一,分3路集中供电,每路2跟240电缆并用。二:11面终端柜单独供电,每路95电缆并用。请问哪种方法好?有没有其他更好的办法

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • yy1267701
    yy1267701 沙发
    用母线是不是好点啊,装个3000A的母线桥。
    2012-06-25 14:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • lznld
    lznld 板凳
    压降能满足,就是配电比较麻烦,还要从原来的柜子的主母排上加母联,那样变电站就比较乱
    2012-06-21 23:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • lznld
    lznld 地板
    为什么?请说明理由
    2012-06-21 23:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • lznld
    lznld 4楼
    我们也想用第一种,可设计院不同意,说风险大,电缆容易载流不均衡
    2012-06-21 23:23:21

    回复 举报
    赞同0
  • 自行
    自行 5楼
    考虑集中供电方式比较好
    2012-06-20 16:52:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.03 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]变电所的综合自动化集中控制系统

作业题:假设35/6 KV变电所高压侧有两条进线,6KV低压有20条出线,设计该变电所的综合自动化集中控制系统。请问高手们,这题该如何入手,怎么做啊,求赐教!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10