急!请教10KV热缩套管的问题

大家都知道当安全距离达不到要求时,要加绝缘热缩管增强绝缘。我们有一个10KV变电站(KYN28),母线相间距离要求是125MM,因客观原因,现在的实际距离只有105MM。我们在母线上加了热缩套管。问题是供电局验收时不承认增加复合绝缘可以降低空气净距离,非要125MM。供电局要求我们提供关于这方面的国家标准。否则要无条件整改。请各位兄弟姐妹帮帮忙,有谁知道关于这方面的规定。谢谢!急需