请各位帮忙,热源厂选址有什么要求?有规范吗?谢谢!

全部回答(5 )

  • myidentity
    2006-12-13 08:49:13 来自 PC 评论 举报
  • wilsonsport
    热源厂选址要求比较多,不一一说了,最重要的两条告诉你。1、首先要符合城市的总体规划,和相关N个主管部门的同意。2、应靠近热负荷中心,对于工业热用户蒸汽输送距离不宜超过5km,采暖热用户热水输送距离不宜超过10km。输送距离不是绝对的,要是经济性能满足也可以增加输送距离。
    2006-12-12 23:44:12 来自 PC 评论 举报
  • myidentity
    非常感谢各位回帖
    热源厂放在山上可以吗?可以有很多制约条件,可以克服吗?
    另外,热源厂建设需要投资多少?占地为50亩.远期规划供热面积为400万平.我在网上找的估数:热源50元/平,管网20,换热站20,散热器30,不知道是否合理?谢谢各位给予指点.
    2006-12-12 15:16:12 来自 PC 评论 举报
  • hqstank
    完全同意楼上说法,因本人特殊的工作性质,经历过极少遇到的问题,故补充一点
    1、从安全角度考虑,在罐区设计规范里,有60m安全距离要求和烟囱高度要求,但规范里没有明确安全距离起止点。
    一般设计不会遇到的
    2006-12-12 12:59:12 来自 PC 评论 举报
  • zhengxufeng
    热源厂的位置选择,必须符合国家对安全防火等方便的有关规定,配合总图专业合理安排。
    1。靠近热负荷中心
    2。管道布置方便
    3。便于燃料储存和灰渣排除
    4。有利于减少烟尘和有害气体对环境的污染
    5。有利于自然通风和采光
    6。有较好的地质条件
    ……
    2006-12-12 11:57:12 来自 PC 评论 举报