土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [动力]关于大管径热水长距离直埋(请教)

[动力]关于大管径热水长距离直埋(请教)

发布于:2006-12-11 22:39:11 来自:暖通空调/动力燃气系统 6 1430 [复制转发]
一项工程,厂区采暖采用温度为55度高炉冲渣水作为采暖热水,管道拟采用聚氨酯保温管直埋,其中有一段主管道为DN500,长度1600m,各支管从主管树枝形接出,请问主管道是不是应采取加波纹管或其它的减少热位移措施,不加任何措施,直接直埋是否可以?应采取什么措施好一点?谢谢!

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • shqirvin
    shqirvin 沙发
    你的设计温度很低,仅为55度,靠弯头补偿已足够,分支处需要加固定支架(墩)主要考虑的是热位移问题,而不是补偿问题。防止三通连接处因主管道热位移过大而拉坏。
    2007-01-20 13:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • sxhmrjt
    sxhmrjt 板凳
    用一次预热直埋即可。水温很低,预热后不再考虑补偿及位移地问题
    2006-12-17 11:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • wilsonsport
    wilsonsport 地板
    怎么样你就懂了?交点学费可以考虑收你这个徒弟。
    2006-12-16 23:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665



    既然,要在弯头、分支处考虑
    那么不就等于整根管线上,也要有【补偿】吗?

    以上两位的回答,笨人没懂。
    2006-12-14 11:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • hqstank
    hqstank 5楼
    看来楼主是做这方面的新手,你说的条件完全满足无补偿直埋的要求(在局部弯头\分支可考虑),目前有几个权威的直埋资料,供参考
    1\城镇直埋供热管道工程技术规程CJJ-T81-98
    2\高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管CJT 114-2000
    3\城镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ104-2005
    4\热水管道直埋敷设05R410
    5\火力发电厂汽水管道应力计算技术规程SDGJ6-90
    2006-12-13 08:57:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.19 万条内容 · 112 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[请教]请教大家一个问题

请问电厂的锅炉设计是建环(暖通)专业的专业范围么?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10