请教厂房消防问题

发布于:2004-06-30 09:41:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 5 920 [复制转发]
请问,17000平方的戊类厂房里有1200平方办公用房的单层建筑,消火栓要不要设,还是只在办公室处设,消防水量多少?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • lesehan
    lesehan 沙发
    设,不然消防通不过
    2004-07-04 14:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • archwater
    archwater 板凳
    根据<建规>8.4。2,下列建筑可不设室内消火栓,耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外)。
    2004-06-30 19:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • mygwater
    mygwater 地板
    超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15l燉s计算。
    太具体了,肯定要社。
    2004-06-30 19:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • hyzhw
    hyzhw 4楼
    超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15l燉s计算。
    2004-06-30 16:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • luo451
    luo451 5楼
    根据建规第8.5.2条规定:应设消火栓,水量按10L/S计。
    2004-06-30 12:39:30

    回复 举报
    赞同0