两幢高层住宅的水泵结合器,分高、低区,设置2套,可以两幢合用吗?还是每个单体都要各设置2套?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句-
catte
沙发
楼上的,为什么氯含量过高水会呈白色啊?请教
2006-12-28 13:20:28
赞同0
-
catte
板凳
几天没有上来,谢谢大家涌跃参与讨论,现在问题解决了,原因分析是当时高位水箱在检修时被放空,大量空气进入管道内,当水箱再次充水时,管道内空气被压缩溶入水中,在水龙头处放水呈乳白色,静置三分钟乳白色消失.处理方法是在立管底部大量放水,虽然浪费了不少自来水,但把问题解决,使用水者没有顾虑之心.