土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 有没有照明回路采用三根线的?

有没有照明回路采用三根线的?

发布于:2006-12-04 15:53:04 来自:电气工程/照明工程 102 9682 [复制转发]
在一个综合楼的外审意见中,专家提出所用灯具可能会有一类灯具,根据GB50034-2004第7.2.12条,照明回路应加PE线。不知道大家在设计工作中是怎样解决这个问题的?

全部回复(102)

只看楼主 我来说两句
  • q840514
    q840514 沙发
    102楼的反对是不是有些苍白和无力呢?
    现在都要求用I类灯具必须的加PE线!!你节约什么啊?
    2007-11-15 15:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • bao5678
    bao5678 板凳
    0类灯具不用接地(快取消了),I类灯具必须接地,II类灯具不需接地,Ⅲ类灯具可以不接地。
    2007-11-08 15:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • njoas
    njoas 地板
    反对一般照明用三根线,既没有效果又浪费,现在是节约型社会,我们要联合抵制这种浪费现象。
    2007-11-08 09:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • laoeer
    laoeer 4楼
    设计3根是简单,但问题是现在的灯具有没有专用的接线柱呢,如果没有,难道每个金属外壳都要采用焊接吗?
    2007-03-25 08:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • justdoit2160

    兄台,问你下,你举起手来有多高?你能保证你在2.4M高的地方除了走路之外不做任何动作?
    2007-03-24 14:00:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(102条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

13.97 万条内容 · 284 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教有关应急照明灯要求单独回路

请教有关对应急照明灯具的配电要求单独回路是出自哪个规范、的哪一条?谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10