土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器手车合闸线圈故障

真空断路器手车合闸线圈故障

发布于:2012-06-08 19:46:08 来自:电气工程/断路器 39 3937 [复制转发]
真空断路器手车合闸线圈故障
2012-06-08-166.jpg
2012-06-08-161.jpg
2012-06-08-165.jpg

2012-06-08-166.jpg


2012-06-08-161.jpg


2012-06-08-165.jpg

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • chjs001
    chjs001 沙发
    发热绝缘受损击穿的
    2012-07-07 16:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • xfddffj123
    xfddffj123 板凳
    90年左右的手车柜
    2012-06-27 09:44:27

    回复 举报
    赞同0
  • kekaiguan
    kekaiguan 地板
    合闸瞬间电流太大,线圈匝间绝缘不好
    2012-06-15 15:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • xianxin
    xianxin 4楼
    产生原因,合上后未断电。
    2012-06-14 23:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • xianxin
    xianxin 5楼
    这个问题我遇见过。是GG1A柜子的常见故障,这种柜子结构上应该是配少油断路器的,配真空断路器后行程变短(动静触头间距变小)。合闸时线圈瞬间通电,合上即断电,其所串转换开关触点比其它触点有个延时,调整操动机构即可解决。合闸电流较大,120A吧,瞬时,但不必配很大的线(6平方)即可操动。
    2012-06-14 23:25:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教低压塑壳断路器失压脱扣和励磁脱扣问题

低压塑壳断路器失压脱扣和励磁脱扣的线圈都是需要并联,失压脱扣的线圈额定电压是线路额定电压,励磁脱扣的线圈电压是控制回路电压,那假如我系统是380/220V,是不是失压脱扣的线圈额定电压是380V,励磁脱扣的线圈电压是220V呢?