中央空调系统风机盘管的过滤器在我原来的设计中是必不可少的东西,可是现在在工程的实践中却发现有的工程过滤器即使你设计了,他也不会去装.,特别是在大型的宾馆,办公楼中.
原因是什么?椐我了解,在那种地方不装过滤器的原因很简单,就是怕麻烦,怕每个拆洗带来巨大的工作量.
可带来盘管的堵塞用什么办法来解决呢?施工单位自有他们的办法,且我看到的效果还可以.

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • xuping908
    xuping908 沙发
    40楼的兄弟,施工单位的办法就是不装过滤器,在每一层的供回水间加旁通,在放空后的再一次投入使用的时候把盘管的阀门关闭,旁通阀打开,冲洗系统,冲干净了在投入使用,用了八年了,效果还很好。
    2006-12-09 12:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • xuping908
    xuping908 板凳
    楼上的兄弟,有没有去看看清理出来的是什么啊?是水中的杂质还是管道中的水锈?是水锈吧。
    就如长时间不用后的重新开启水锈是最多的,那在投入使用之前先冲洗一下系统,你觉得如何?最少可以除掉一大部分吧,那对末端的影响要稍微小一点了,结合设备的使用年限,应该是赚的吧。
    所以过滤器应该可以不装,如果考虑到中国的就业问题,那就另当别论了。