在高层主楼防雷保护范围内的低层裙楼要做避雷带吗?
在高层主楼防雷保护范围内的低层裙楼要做避雷带吗?
如果主楼很高做的避雷带按滚球半径保护得到低层的裙楼,那裙楼还要做避雷带吗?看到很多实际的工程都是做的,为什么?
发布于
2012-06-08 02:00:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
honestcao
这个要具体案例具体分析啦,不是全部要做,也不是都不用做,最基本的辨别是使用滚球法。
2015-02-12 23:16:12
来自 PC
评论
举报
co1423558942298
tianshaoyi 发表于 2012-6-29 18:15 既然高层部分的避雷带保护得到低层的裙房,那裙房就不必再做避雷带,不过一定要用滚球法验证一下是否在高层 …我想问二类楼层80米,群楼22米怎么怎么计算呢滚球半径
2015-02-11 15:22:11
来自 PC
评论
举报
tianshaoyi
既然高层部分的避雷带保护得到低层的裙房,那裙房就不必再做避雷带,不过一定要用滚球法验证一下是否在高层的保护范围内。
2012-06-29 18:15:29
来自 PC
评论
举报
geheime
看一下防雷规范2010版第4.3.9条条文说明,你就懂了。
裙房做避雷带的不是必须的。当滚球法那个球垂直下落会触及的部分才需要,如果裙房伸出的距离不是很长,球落到地面还不能触碰到裙房边缘,是不需要做的。
2012-06-09 23:47:09
来自 PC
评论
举报
wangyan80
按规范要求,滚球雷从屋顶向下出了防护半径对裙房失去保护,所以裙房也要按要求设置接闪器,并与主楼接闪器可靠连接。