土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 在高层主楼防雷保护范围内的低层裙楼要做避雷带吗?
如果主楼很高做的避雷带按滚球半径保护得到低层的裙楼,那裙楼还要做避雷带吗?看到很多实际的工程都是做的,为什么?

全部回答(6 )

  • honestcao
    这个要具体案例具体分析啦,不是全部要做,也不是都不用做,最基本的辨别是使用滚球法。
    2015-02-12 23:16:12 来自 PC 评论 举报
  • co1423558942298
    tianshaoyi 发表于 2012-6-29 18:15 既然高层部分的避雷带保护得到低层的裙房,那裙房就不必再做避雷带,不过一定要用滚球法验证一下是否在高层 …我想问二类楼层80米,群楼22米怎么怎么计算呢滚球半径
    2015-02-11 15:22:11 来自 PC 评论 举报
  • tianshaoyi
    既然高层部分的避雷带保护得到低层的裙房,那裙房就不必再做避雷带,不过一定要用滚球法验证一下是否在高层的保护范围内。
    2012-06-29 18:15:29 来自 PC 评论 举报
  • geheime

    看一下防雷规范2010版第4.3.9条条文说明,你就懂了。
    裙房做避雷带的不是必须的。当滚球法那个球垂直下落会触及的部分才需要,如果裙房伸出的距离不是很长,球落到地面还不能触碰到裙房边缘,是不需要做的。
    2012-06-09 23:47:09 来自 PC 评论 举报
  • wangyan80
    按规范要求,滚球雷从屋顶向下出了防护半径对裙房失去保护,所以裙房也要按要求设置接闪器,并与主楼接闪器可靠连接。
    2012-06-09 21:36:09 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 152 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10