土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 求教:鸿业做排水问题

求教:鸿业做排水问题

发布于:2012-06-06 09:57:06 来自:给排水工程/鸿业软件 7 9272 [复制转发]
1.双排排水管道,交叉路口处管道交叉成环,根据坡度定义管高时,水流方向会自动改变错乱,无法定义管高
2.根据坡度定义管高,即使使用sz或ez选择联动,有时部分预埋管不联动,纵断图上显示管高未定义
3.道路桩号纵断面图遗漏部分其他排水系统管道,如有时污水纵断面图上找不到部分该出现的雨水管道
4.布置预埋管需输入管长,需不断量取数值,能否不输入管长,手动捕捉确定预埋管接入检查井位置
5.平纵统一裁图,纵断不在视口内,能否出现两排视口,使裁出的平、纵图各在一排视口内
6.标注平面管径管长或者双向预埋管时,字体会反,希望字体标注时能够选择对齐方式
7.捕捉经常自动关掉,每次命令需再开一次
8.希望可以设定现状管线、井样式和标注样式,在定义现状井管后自动改成设定样式。如现状污水管为白色点划线,默认线宽,只标注管径,加括号
9.纵断标注样式只能从国标、上海标等几种里选,能否自己要求设定样式
10.井编号时预埋管井编号能否与主管井编号分开

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • wangwang476478285
    很好的问题啊
    2013-09-06 02:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • stephen_viktor
    学习了。。。
    2013-08-15 09:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • isaiahwu
    isaiahwu 地板
    这么多问题?
    2013-08-13 15:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • 鸿业gps
    鸿业gps 4楼
    应该是你图框内采用的字库没有在软件的支持路径下,将相应的字库文件拷贝到软件系统目录试试
    2012-06-18 08:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • 活性污吏
    为什么我进行图框设置的时候,明明能显示的字体,保存到图框里的时候就显示不了,全都变成了问号?更恐怖的是还会引起整张图字体的改变。但是重启CAD之后图面上的文字又会正常但图框里的文字还是显示不了,求解答,急!!!
    2012-06-17 20:39:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)