排烟口距离防烟分区最远点水平距离不应大于30米,这句话怎么理解啊

发布于:2012-06-06 09:43:06 来自:暖通空调/通风排烟 14 52895 [复制转发]
是防烟分区内所有排烟口都要符合这个规范么,还有怎么才算防烟分区最远点,水平距离又是怎么理解的,不懂啊,我自己把这个规范反过来理解,就是防烟分区内任一点距离最近的排烟口距离不大于30米,这样对吗,请专家解惑啊

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • googletian
    googletian 沙发
     回答的很好
    2019-03-20 22:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • wangyinuantong2013
    防烟分区内任一点距离最近的排烟口距离不大于30米
    2017-06-17 09:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • eason刘
    eason刘 地板
    跟盆里和烟感的距离换算类似
    2017-06-05 13:49:05

    回复 举报