土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 求教:柱加固方案是否合理
本人原来设计的一个大商业因功能调整,许多柱需要加固。我们公司没人搞加固,是甲方委托的加固公司设计的。他们采取柱增大截面法后补上去的钢筋,就是我功能修改后的计算书配筋值,根本就一点都没考虑原有的柱配筋,请问应该是这样的吗?我感觉原来的柱子配筋应该要考虑的,不然两次配筋加起来,配筋率许多超过3%,甚至有超过5%的。

全部回答(11 )

  • 拖鞋十号
    柱子一般不都是轴压比超了么
    2015-03-16 16:53:16 来自 PC 评论 举报
  • buindingstructure
    原来的配筋需要考虑
    2014-12-26 01:42:26 来自 PC 评论 举报
  • liqinglin276

    原柱子配筋是应该考虑的,不过要考虑打折系数
    2014-12-17 18:49:17 来自 PC 评论 举报
  • qq_1417679723388
    路过!!!!!
    2014-12-04 16:42:04 来自 PC 评论 举报
  • 狼弑
    不一定非要扩截面做的,哪根柱子不足,你可以调出PKPM里的构件信息,按照既有构件的配筋进行计算看看是否满足。再者看看是不是B类建筑,可以按鉴定规范考虑一些构造的影响,我想柱子不一定非要加的,即使加也可以试试碳纤维布围束或是绕丝,还有外包刚等。这些比较好施工。
    2014-11-20 12:31:20 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(11条)