求教:柱加固方案是否合理
求教:柱加固方案是否合理
本人原来设计的一个大商业因功能调整,许多柱需要加固。我们公司没人搞加固,是甲方委托的加固公司设计的。他们采取柱增大截面法后补上去的钢筋,就是我功能修改后的计算书配筋值,根本就一点都没考虑原有的柱配筋,请问应该是这样的吗?我感觉原来的柱子配筋应该要考虑的,不然两次配筋加起来,配筋率许多超过3%,甚至有超过5%的。
发布于
2012-06-05 15:46:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(11 )
拖鞋十号
柱子一般不都是轴压比超了么
2015-03-16 16:53:16
来自 PC
评论
举报
buindingstructure
原来的配筋需要考虑
2014-12-26 01:42:26
来自 PC
评论
举报
liqinglin276
原柱子配筋是应该考虑的,不过要考虑打折系数
2014-12-17 18:49:17
来自 PC
评论
举报
qq_1417679723388
路过!!!!!
2014-12-04 16:42:04
来自 PC
评论
举报
狼弑
不一定非要扩截面做的,哪根柱子不足,你可以调出PKPM里的构件信息,按照既有构件的配筋进行计算看看是否满足。再者看看是不是B类建筑,可以按鉴定规范考虑一些构造的影响,我想柱子不一定非要加的,即使加也可以试试碳纤维布围束或是绕丝,还有外包刚等。这些比较好施工。