发布于:2006-11-27 11:47:27 来自:建筑结构/地基基础 1 1533 [复制转发]
小弟新手,第一次手算做桩基础,不知道选择PKPM里哪里的内力来计算,在SAT8里有“底层柱最大组合内力”,但这个是设计值,不可以采用,我该怎么办?求救。。。!!!
  • bzh2005
    bzh2005 沙发
    取度层内最大组合内力可以的,但是一般都是应除以1.25的分项系数,而且还应考虑地梁传来的一层荷载方可过行基础设计
    2006-11-27 19:45:27

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.06 万条内容 · 520 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带人防地下室基础计算采用哪种柱底内力组合了?

1、以前是不考虑人防,按正常情况进行计算,用来计算基础;2、现在新的人防规范要求:底板核爆动荷载标准值(条、柱、桩基为墙柱传来的核爆动荷载标准值);上部建筑物自重标准值,顶板传来的静荷载标准值,地下室墙身自重标准值请问大家都如何取值的了还有那个上部建筑自重,顶板静载标准,是不是都不用考虑活荷载了?