【讨论】备用断路器为什么会燃烧,操作员都进医院了

发布于:2012-06-02 09:52:02 来自:电气工程/断路器 66 4570 [复制转发]
XL-21落地式配电柜中8个CDM1-100型断路器分上下2排,,总的选了刀开关。铜排引至各断路器!!!问题出在第2排其中一个备用断路器,无负裁接入,没合闸!此断路器上柱头3个安装螺丝熔化,,上部分明显有燃烧现象!!
具当时现场人员回忆说:合闸边上一个带负载的断路器(主要是空调负载未起动),,结果边上的备用断路器发出耀眼花光,,右手小手臂被高温热伤!眼睛视力下降!!速送医院休息了半个月!求解释

全部回复(66)

只看楼主 我来说两句
  • zk_163
    zk_163 沙发
    烧的断路器被甲方拿走了,向他们要试了几天都要不到!这事现在一直搁着!他们叫我们换断路器,我们不换!
    2012-06-18 11:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    热帖沉了可惜,别的朋友会看不到的,再顶一次!

    楼主还没有把烧过的开关帖上来(可能不需要我再分析了)?

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-12 18:18 编辑 ]
    2012-06-12 18:17:12

    回复 举报
    赞同0
  • qsy
    qsy 地板
    碰到过类似的事,金属异物受震动跌落,导致相间短路。异物很可能是细铜丝,短路后烧掉了,若是小螺丝之类有可能还能在现场找得到,湿泥浆、土块什么的不会导致拉弧的。施工方有责任在送电前就检查。。。幸亏是在动力箱出的事,短路电流不大
    2012-06-12 10:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 4楼
    楼上回帖前没看清楚一楼的问题。
    2012-06-11 20:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • guojian9084
    送电之前有没有检查三相对地绝缘电阻,三相之间的阻值
    2012-06-11 16:11:11

    回复 举报