土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 减压孔板安装位置

减压孔板安装位置

发布于:2004-06-03 10:18:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷淋系统的每层配水干管的减压孔板安装位置应在水流指示器的前后?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • keye
    keye 沙发
    在设计手册里安装在控制阀前,即先是减压孔板,在阀门,再水流指示器
    2004-06-03 10:44:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.41 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵压力表设于何位置?

本人在设计一消防泵房时,发现一问题,图集上泵后出水管上压力表设于止回阀前(以水流方向为准,后同),但有人设于止回阀后,说是停泵时了解泵后管网压力情况,设于止回阀前就无法了解,请问大家此说法正确呢?该怎样设?谢谢!!