土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求厂房通风设计参数

求厂房通风设计参数

发布于:2006-11-23 17:12:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  我现在手中有一厂房通风设计的工程,建筑面积4800多平方,是制造气球和足球的工厂.现在不知道具体的通风换气次数,请赐教!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hxd19811001
    hxd19811001 沙发
    因为这是为欧洲的产品贴牌生产,欧洲的厂商对环境要求非常严格,所以他们按照欧洲的要求采用60次/小时
    2006-12-23 16:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • hxd19811001
    hxd19811001 板凳
    现在业主要求通风换气次数为60次/小时,以至于每小时换气量为17万多立方。同时厂房冬季还需采暖,所以给他用转轮式换热机组来解决能耗问题。不知道可行吗?请高手指教!
    2006-12-23 16:18:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教排烟风管大小怎样计算。

请教大家排烟风管大小怎样计算比如:我和排烟量为16000立方米/小时。那么我需要通风面积是多少?的风管应配多大?谢谢!!请写出具体算法好吗?

回帖成功

经验值 +10