土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 出水温度-80度冷水机组

出水温度-80度冷水机组

发布于:2012-05-31 15:12:31 来自:暖通空调/制冷技术 38 3785 [复制转发]
刚做的出水温度-80度冷水机组请高人指点指点,保温还没做好正在做呵呵。。

DSC00586.JPG


DSC00588.JPG


DSC00589.JPG


DSC00590.JPG

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • yangy18
    yangy18 沙发
    可以,把压缩机里的冷冻油换了就行了。注意要把之前的油全部放完!
    2012-07-10 11:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • jjlj6210541
    jjlj6210541 板凳
    用R22的压缩机,可以用R23吗,可以的话有什么要求和改动吗,请指教!
    2012-07-04 15:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • yangxiaoqi2011
    学习了
    2012-07-03 17:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • yangy18
    yangy18 4楼
    比泽尔的压缩机当然能用,在选型上面注意哈,低温级选择带Y的就行了,高温级可以选择不带Y的。
    2012-07-03 09:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • yangy18
    yangy18 5楼
    楼主你这个膨胀管也忒大了把,有些夸张了哟!
    能否把低温原理图放上来看哈呢?
    2012-07-03 09:49:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(38条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不利于冷库降温的因素

1. 制冷压缩机的制冷量下降冷凝压力在夏季(7.8.9三个月),最佳是11~12公斤,一般是13公斤左右,最次是14公斤以上。2. 蒸发压力不适合蒸发压力越低制冷压缩机的制冷量就越低,蒸发压力高,冷库降不到需要温度,蒸发压力低,制冷量减小,降温度慢甚至不降温。3. 蒸发器供液不足制冷压缩机的吸气温度偏高,吸气阀不结霜,吸气压力偏低,蒸发器结霜不均。蒸发器供液不足的判断方法:修理这类故障既要懂电,又要懂制冷,这种人不多。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10