土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 1.5KW的水泵电机断路器选的D32N 3P 10A 有问题吗
我们1.5kw的电机,下包报过来施耐德 D32N 3P 10A的断路器,是不是有点大了,而且没看见过施耐德D32N系列的断路器,应该是C32N吧

全部回答(3 )

  • luzhengang1981
    下端装热继电器吗?如果装的话,也可以的。
    2012-05-31 15:29:31 来自 PC 评论 举报
  • guojian9084
    应该是C65N-D10A/3P这个型号吧,建议用GV2型
    2012-05-31 15:26:31 来自 PC 评论 举报
  • desparado
    D型空开是动力空开,跳闸曲线和C型不同,10A空开配大了,小心烧