1.5KW的水泵电机断路器选的D32N 3P 10A 有问题吗
1.5KW的水泵电机断路器选的D32N 3P 10A 有问题吗
我们1.5kw的电机,下包报过来施耐德 D32N 3P 10A的断路器,是不是有点大了,而且没看见过施耐德D32N系列的断路器,应该是C32N吧
发布于
2012-05-31 10:34:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(3 )
luzhengang1981
下端装热继电器吗?如果装的话,也可以的。
2012-05-31 15:29:31
来自 PC
评论
举报
guojian9084
应该是C65N-D10A/3P这个型号吧,建议用GV2型
2012-05-31 15:26:31
来自 PC
评论
举报
desparado
D型空开是动力空开,跳闸曲线和C型不同,10A空开配大了,小心烧
2012-05-31 15:15:31