土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于前室及合用前室加压送风口控制问题

关于前室及合用前室加压送风口控制问题

发布于:2006-11-22 15:52:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
12层住宅楼,防烟楼梯间自然排烟,消防电梯与防烟楼梯间的合用前室采用机械正压送风.正常情况下我们是合用前室每层设有一个多叶送风口,火警时控制中心指令开启着火层及上下二层的正压送风口,并与设在屋顶的正压送风机联动。
现在有个问题请教大侠?
火警时控制中心只联动屋顶的正压送风机,合用前室的正压送风口全部打开,这样做可不可以?如可以风量如何计算?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wl7340
    wl7340 沙发


    计算总风量:采用压差法和风速法分别算出风量并取其大值,再与《高规》或《低规》中有关规定比较,取其大值(在此我说明,门漏风系数比较大时,必须计算,而且也不麻烦,不应直接选规范的数值,那样很容易造成风量小);
    计算风口尺寸时,我一直是按1/3总风量,新版规范要求20层以下开启门的数量按2个,20层以上按3个。
    加压送风时风量主要是维持前室的正压,即从门洞及门缝等处的漏风,采用常开风口时,风量是均匀送到各层的,但要在风机出口加逆止,采用常闭风口时,并不是只开着火及上下两层,所有风口联动到风机,风机开启时,所有风口同时打开,不开门的楼层,并不能补进很多风量,只是补门缝等的漏风,只在开门楼层风口的风量会很大,所以规范确定20层以下可能同时开启的门为2个,也就是这两到三个风口的流量会很大,所以计算时以这两到三个风口为主要风量对象确定风口尺寸但不一定是哪层,哪层有人逃生,哪层漏风量就大,所以每层的风口尺寸就都是这样确定的
    2006-11-22 17:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • wl7340
    wl7340 板凳
    计算总风量:采用压差法和风速法分别算出风量并取其大值,再与《高规》或《低规》中有关规定比较,取其大值(在此我说明,门漏风系数比较大时,必须计算,而且也不麻烦,不应直接选规范的数值,那样很容易造成风量小);
    计算风口尺寸时,我一直是按1/3总风量,新版规范要求20层以下开启门的数量按2个,20层以上按3个。
    加压送风时风量主要是维持前室的正压,即从门洞及门缝等处的漏风,采用常开风口时,风量是均匀送到各层的,但要在风机出口加逆止,采用常闭风口时,并不是只开着火及上下两层,所有风口联动到风机,风机开启时,所有风口同时打开,不开门的楼层,并不能补进很多风量,只是补门缝等的漏风,只在开门楼层风口的风量会很大,所以规范确定20层以下可能同时开启的门为2个,也就是这两到三个风口的流量会很大,所以计算时以这两到三个风口为主要风量对象确定风口尺寸但不一定是哪层,哪层有人逃生,哪层漏风量就大,所以每层的风口尺寸就都是这样确定的,
    2006-11-22 17:28:22