走廊里布置单排喷头喷头的间距还是按规范的最大间距和最小间距之间就可以定么?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • tonnywu
    tonnywu 沙发
    不超过1.7米半径。
    2004-05-31 10:29:31

    回复 举报
    赞同0
  • mayer
    mayer 板凳
    按每只喷头的最大保护面积确定,详见设计手册98页图示.
    2004-05-28 09:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • ll-327
    ll-327 地板
    不完全对,要看走廊的宽度,重要的是保护半径,要能够确保不留空白。
    2004-05-28 09:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • zms4321
    zms4321 4楼
    根据规范表7.1.2中注1确定