土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 送分请教暖气不热问题

送分请教暖气不热问题

发布于:2006-11-17 08:56:17 来自:暖通空调/采暖供热 17 1260 [复制转发]
各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • mage780705
    mage780705 沙发
    楼主问的问题可以肯定的回答,是。你所说的系统应该是上供下回,这种情况下:1,查看上面一户供水阀门是否完全打开。2,管井是不是偏细,整体阻力太大。3,热源情况不好,又有两种可能:a,供水温度太低,达不到设计温度。b,供水压力太小,难以克服系统阻力。建议先查看1,2条,然后去换热站查看第3条.
    2006-11-22 16:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • zjw1316189
    zjw1316189 板凳


    同意你的看法,你分析的这么细致,我们都没什么可说的了
    2006-11-22 13:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • xuhao325
    xuhao325 地板
    系统形式是否上供下回单管串联跨越同程式?另外需了解使用年限多长,是否在供热系统末端,距离换热站有多远,周围或后端其他用户效果怎样。最好有换热站运行参数。
    2006-11-21 20:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • lb7781910
    lb7781910 4楼
    可能是上供下回系统吧,也可以去看看楼上是不是把阀门关小了。
    2006-11-21 20:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • roamer
    roamer 5楼
    看见楼上有人说抢热,倒有可能,你有没有检查过楼上住户的暖气啊,有住户加装过水热,建议你还是找一下物业吧。
    2006-11-21 17:10:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(17条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.23 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖气不热,请教高手并赠送全部积分

各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10