我们省煤器的出水管上有一个管子是接到软化水箱的,不知是什么作用。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • yitaochen314
    yitaochen314 沙发
    我感觉是可以的
    热做动力啊
    这个和什么北方的土办法采暖
    不使用水泵一样啊
    只是供暖范围较小
    2007-06-21 11:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 板凳
    软水箱若与省煤器出口标高相近,能够自然循环吗?
    2007-01-18 11:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • wangjun3068
    wangjun3068 地板
    接到软水箱的管道是再循环管,由于省煤器一般都采用非沸腾式的,所以
    怕锅炉在点火初期水沸腾而设立的循环管道.
    2006-11-15 17:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • lhnlovedun
    lhnlovedun 4楼
    你这个是再循环管,锅炉在点火初期,不产生蒸汽,炉内水温逐渐升高,体积膨胀,水位进一步提高,锅炉在点火开始后有相当长一段时间不用上水,省煤器内如果没有水流过,会因过热而损坏,所以设一再循环管,不上水时把这个管上的阀门打开,让水流到软化水箱内,形成一个循环管路,保护省煤器不过热。