土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ PH调节用NaOH还是氨水

PH调节用NaOH还是氨水

发布于:2006-11-14 13:41:14 来自:给排水工程/纯水系统 23 11234 [复制转发]
请教RO产水调节PH值,选用氨水的优势

全部回复(23)

只看楼主 我来说两句
  • taowendu
    taowendu 沙发
    请问所用的NaOH溶液的浓度是多少?投加量如何计算?
    2008-02-15 14:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • yanzhaohui
    yanzhaohui 板凳
    应该两个都可以,氢氧化钠采用的多,来源也广泛,我觉得氨水是弱碱,有缓冲作用,调起来可能会容易操作。哈哈,不知道大家有没有遇到过RO产水比进水PH高的案例,大多这是由于氨造成的!
    2008-02-06 12:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • t2111
    t2111 地板
    终端的NA 离子的含量和电阻率的关系有个图的. 上图.
    2008-02-02 14:05:02

    回复 举报
    赞同0
  • t2111
    t2111 4楼
    CO2的最佳驱除PH是在8.2~8.4左右,至于是氨水去处还是NaOH去处这个不是关键,一般在一级和2级的RO间调节PH值.这样让水中的CO2全部转化为HCO3-或者CO3 2-.这样就可以被RO摸驱除,这样可以降低后段混床的压力!可以提高2级膜的出水水质!
    2008-02-02 14:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • wwc1000
    wwc1000 5楼
    用氨水调节PH值不会影响出水电导率,所以管网末端去用水点之前基本用氨水调试PH值。
    两级反渗透中间一般用氢氧化钠调节PH,去除CO2,就爱你一调节到8.3.
    2008-02-01 11:06:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(23条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.46 万条内容 · 157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各种化学实验步骤及定义

分光光度计 高锰酸钾法 ...........一些基本知识的定义......

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10