土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教,地下室挡土墙及刚度比的有关问题

请教,地下室挡土墙及刚度比的有关问题

发布于:2006-11-13 13:09:13 来自:建筑结构/地下室设计 6 2088 [复制转发]
请教几个问题。1、9层框架,地上八层,地下一层。抗震等级二级。地下室挡土墙是否在模型中输入,如果输入,程序是否认为不是纯框架了。角柱是否应该定义,角柱配筋是否按双向地震计算。 2、地上两层是酒店,层高4.5米,以上均为宾馆,层高3.3米。二层侧向刚度小于上层刚度,比值为X向0.85,Y向0.92,在不增加柱断面的情况下如何调整?我定义二层为薄弱层,可是计算信息中没有乘1.15的放大系数,该怎么解决。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • gj961
    gj961 沙发
    至于你说的定义薄弱层无效这种说法,我用PKPM做设计,还没碰到过这种情况,不知你用的是什么软件,或者检查一下是否输入有误
    2006-11-19 13:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • gj961
    gj961 板凳
    若不满足地下室层的刚度大于上面的二倍的要求,则地下室层需和主楼一起输入,建议不输入侧壁,侧壁设计是只考虑其抵抗水平土压力的作用
    2006-11-19 13:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • gj961
    gj961 地板
    如果地下室层的刚度大于上面的二倍时,满足顶板为嵌固端要求,可以按三楼的做法进行设计
    2006-11-19 13:43:19

    回复 举报
    赞同0
  • gj961
    gj961 4楼
    应该定义角柱,否则需另外建立模型,按双偏压的计算结果配置角柱钢筋
    2006-11-19 13:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • bzh2005
    bzh2005 5楼
    如果地下室层的刚度大于上面的二倍,可以让地下室顶板设置为嵌固,板厚至少180,角柱按双偏压验算,或者是定义角柱,地下室柱配筋不宜小于地上一层柱的1.1倍.至于薄弱层的话,你应按规范去定义,侧向刚度不满足要求时程序会自动放大1.15倍,而承载力不符合规范时应手动定义.
    2006-11-13 20:28:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 250 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下防水工程施工问题

请问,现在做地下室防水工程SBC聚乙烯丙纶防水卷材粘合剂配合比应为什么比例。粘合剂使用水泥,801建筑用胶,水。请高手指教。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10