民规7.6.3 配电线路的短路保护应符合下列规定: 1 短路保护电器的分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流。当供电侧已装设具有所需的分断能力的其他保护电器时,短路保护电器的分断能力可小于预期短路电流,但两个保护电器的特性必须配合。

-------------------
民规的这条说的供电侧已装有更大分断能力的保护电器就行,那么,这个供电侧断路器可以不在同一个配电箱内吗,例如配电箱上级低压变配电房内的配电屏的出线断路器可以吗?这样配电箱的进线处就可以装隔离开关以满足选择性要求。

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • longhold
    longhold 沙发

    母排那里短路电流是很大,但是经过母排,一小段电缆到配电箱的后短路电流已经比较小了

    2019-08-30 11:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • baggio1525
    baggio1525 板凳
    带隔离断路器可行吗
    2016-06-03 14:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • cantona
    cantona 地板


    确实可以,但使用单位总觉得换熔丝麻烦,断路器方便。
    2012-05-24 08:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • wangsl1979
    wangsl1979 4楼
    知识少,希望跟大家多多学习,学习啦呢,希望这样的贴子越多越好
    2012-05-23 13:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • yuhen1984
    yuhen1984 5楼
    应该加熔断的方法是最好的,不过没见到有谁这么用过,有人这么干过吗?应该没什么问题吧?
    2012-05-22 16:10:22